送风量究竟根据哪部分负荷计算呢?
xuke854
xuke854 Lv.8
2005年08月14日 16:13:18
来自于中央空调
只看楼主

我在计算送风量的时候遇到一个疑问,想请教大家。负荷计算我采用详细计算,也就是说新风负荷和室内负荷是分开的。1、我采用一次回风计算送风量,焓湿图软件要求我输入余热,请问这里的余热是指室内部分的余热呢?还是指室内和新风相加的余热呢?2、假如我采用“根据温差定送风量”的话,余热又是指哪一部分呢?是室内还是两者之和?急需高手解答。

我在计算送风量的时候遇到一个疑问,想请教大家。
负荷计算我采用详细计算,也就是说新风负荷和室内负荷是分开的。
1、我采用一次回风计算送风量,焓湿图软件要求我输入余热,请问这里的余热是指室内部分的余热呢?还是指室内和新风相加的余热呢?
2、假如我采用“根据温差定送风量”的话,余热又是指哪一部分呢?是室内还是两者之和?

急需高手解答。
免费打赏
lanying
2005年08月16日 20:36:59
2楼
焓湿图要你输入的是室内部分的余热(全热量,不是单单的显热量),不是指室内和新风相加的余热!
根据温差定送风量时,你的热量应该是显热量!
回复
sgp7478
2005年08月17日 11:10:13
3楼
是的,晕,这个问题已经问了无数遍了。
回复

相关推荐

APP内打开