请教下坛里配电高手,两台变压器,一台是630KVA,一台是400KVA,型号略有差别,绕组接线等都是一样,可否并网组成环网使用?
请教下坛里配电高手,两台变压器,一台是630KVA,一台是400KVA,型号略有差别,绕组接线等都是一样,可否并网组成环网使用?
2楼
并网组成环网使用跟并列运行是一样的吗?这点不懂,如果是并列运行,那该可以
回复
3楼
有何不可?
回复
4楼
望高手解答
回复
5楼
完全可以一点问题都没有
回复
6楼
可以并列运行
回复
7楼
我觉得阻抗Z 是不是也要考虑下才好 个人之见
回复
8楼
两台变压器并列运行,只要绕组接线一样,即相位一样,且两变压器的容量比不小于三分之一就可以
回复
9楼
最好是同一厂家生产的同一型号
回复
10楼
变比,组别
回复
11楼
不懂,学习
回复