请教下坛里配电高手,两台变压器,一台是630KVA,一台是400KVA,型号略有差别,绕组接线等都是一样,可否并网组成环网使用?
请教下坛里配电高手,两台变压器,一台是630KVA,一台是400KVA,型号略有差别,绕组接线等都是一样,可否并网组成环网使用?
12楼
另外,常熟地区供电局是不允许用户变并列运行的。
回复
13楼
如果联接组别一致,需要确认短路阻抗是否一致,否则两台变压器会出现,小的负载高,但大的可能会负载低。
回复
14楼
配电变压器阻抗差不多大小的,在误差范围之内,完全可以并列运行
回复
15楼
并网?肯定不行。并列就没问题
回复
16楼
两台变压器并列运行,只要绕组接线一样,变比一样,且两变压器的容量比不小于三分之一就可以
回复
17楼
最好不并列运行,因为阻抗等不匹配,可能使变压器负荷分配不均过载,环网运行是可以的,只是高压侧的联络。
回复
18楼
回復#16~
弱弱的問一下~
"两变压器的容量比不小于三分之一"
此規定出於何處???
幾百MW發電廠的主變壓器與幾十MW發電廠的主變壓器相差近十倍~
(其實一般容量相差數倍發電廠都是如此)
但就都是由發電機端昇壓連接出來~
環網系統是將各回路接入一環狀線路~
(由導線/匯流排構造成環狀線路)
可包括多個進線和饋線~
昔日一般回路接入環網點兩邊各接一斷路器~
今有改成回路接斷路器入環網點~
兩邊再各接一LS/DS以節省經費~
回路故障就跳脫斷路器以隔離線路~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
[
本帖最后由 lesonlee 于 2010-4-15 00:50 编辑 ]
回复
19楼
:victory:
应该考虑短路阻抗是否一至。
回复
20楼
学习了:victory:
回复
21楼
接线组别、容量、阻抗比三要素!