应急照明和疏散指示最好分开么?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年04月09日 23:26:03
只看楼主

还有画一些大的场所的照明平面图 如何找感觉入手,我感觉我画图的时候都是随意画的 一点计划性都没[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-4-9 23:27 编辑 ]

还有画一些大的场所的照明平面图 如何找感觉入手,我感觉我画图的时候都是随意画的 一点计划性都没

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-4-9 23:27 编辑 ]
免费打赏
cdxcomcn163
2010年04月10日 14:35:00
2楼

你不会照度计算吗?随意画,真牛!
疏散照明时应急照明的一部分,不知你标题是啥意思?基本概念都没弄清楚:L
回复
yang.song
2010年04月10日 15:06:00
3楼
正常情况下,在地下室由于疏散照明灯具和应急照明灯具由于数量较多,一般分开回路以方便管理,在塔数上由于数量较少,一般都合为一个回路。
回复
woheni2010
2010年04月10日 23:44:40
4楼
照度计算我会 然后照度计算完毕 d到底哪些灯放一个回路 或者哪些回路进同一个配电箱 我没感觉
回复
xiaoming08
2010年04月11日 10:44:45
5楼
功能相近的区域可放在一起作为一个回路(一个回路光源数不能超过25个),在同一个防火分区内,普通照明回路进该防火分区的普通照明配电箱,应急照明回路进该防火分区的应急照明配电箱。应急照明包含疏散照明,备用照明,安全照明。LZ说的应急照明应该指的是备用照明和安全照明
回复
zhshd2002
2010年04月13日 15:06:41
6楼
同意3楼观点
回复
woheni2010
2010年04月13日 23:09:37
7楼
学习啦 :handshake
回复
洛学
2010年04月14日 07:48:52
8楼
民规
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
回复
niuapang
2010年04月14日 08:12:58
9楼
多谢,学习过程中
回复
xiazyia
2010年04月14日 08:34:29
10楼
一般先确定照度要求,计算灯具总容量,然后,根据环境选择灯具型式,再局部调整灯具数量,注意功率密度不能超标,审图要查的
回复
kukuspace
2010年04月14日 09:48:16
11楼
1.根据环境 选择灯具及单灯功率。
2.根据照度及照明功率密度算出灯具数量。
3.灯具排列、回路设置,控制方式。
灯具布置如果是线型光源,个人一般会长轴与窗平行。
开关控制尽量考虑靠窗的一排灯同一个或多个开关,这个是节能考虑,白天靠窗的灯可以关掉。
回复