关于构造边缘构件纵筋间距问题
jiangf818
jiangf818 Lv.7
2010年04月09日 21:39:26
只看楼主

规范中没有明确提出该问题,只是说箍筋无支长度不大于300,拉筋间距不大于纵筋间距两倍。在我们经常控制翼缘长度300,那么按300控制的话,就只需要在翼缘端部设置两根钢筋即可,而按200控制就需要四根钢筋,用钢量立即增大很多。网易搜索了相关信息,大家各执一词,但没有权威说法,因此想请教一下老庄的各位名师:纵筋间距一定要小于200吗?我们总工是这么要求的,但我理解没有必要这么严格。

2014年04月03日 10:59:42
12楼
当边缘构件符合高规7.2.19情况时,需要满足纵筋间距200 其他情况不需要
回复
yiluzouqu2013
2014年06月19日 17:43:01
13楼
楼主知道答案了没? 我也在纠结这问题啊 ,希望解答啊 我们总工也是说按200控
回复
jiangf818
2014年07月24日 09:07:28
14楼
答案是应满足计算要求和规范最低构造要求,宜满足总工心理需求
回复
xjg2010
2014年11月03日 10:26:36
15楼
这个问题是个老问题也是多数人解不开的问题,我始终没看到权威答案。
回复
宋玉
2014年11月07日 12:15:54
16楼
不论什么情况下,边缘构件纵筋间距不宜大于墙体纵向 分布筋间距,且箍筋直径不宜小于水平分布筋直径。
你以后按这样考虑 就行 我们这边都是这样考虑的

再启航:为啥不宜大于墙体纵向分布筋间距?如果直径相同可以理解,但是边缘构件的纵筋直径要比墙体筋大2个等级

回复
卓文超1989
2015年03月31日 13:15:16
17楼
我也想问问啊
回复
zhuisui9
2015年03月31日 17:39:34
18楼

好东西,值得收藏
回复
co1426568151609
2015年04月09日 17:54:59
19楼
学习学习~~~
回复
宋玉
2015年06月11日 10:42:35
20楼
我们这也是要求 不大于200 因为剪力墙纵筋间距已经是200了 而做为边缘构件应该更加严格 所以最好不大于200间距
回复
错过了爱的年纪
2015年08月22日 04:45:25
21楼
我是这么理解的 这个200的由来是因为高规规定了柱子的最大纵筋间距,但是首先边缘构件不是柱子,再者说比剪力墙的要大,这个我觉得配筋率大不就行了吗?
回复

相关推荐

APP内打开