规范中没有明确提出该问题,只是说箍筋无支长度不大于300,拉筋间距不大于纵筋间距两倍。在我们经常控制翼缘长度300,那么按300控制的话,就只需要在翼缘端部设置两根钢筋即可,而按200控制就需要四根钢筋,用钢量立即增大很多。网易搜索了相关信息,大家各执一词,但没有权威说法,因此想请教一下老庄的各位名师:纵筋间距一定要小于200吗?我们总工是这么要求的,但我理解没有必要这么严格。
规范上没这一要求的吧,总工肯定是出于安全考虑的,我们的也是这样的
回复
4楼
学习一下~~~~~~~~~~~~~
回复
5楼
本帖最后由 wangzi0911 于 2013-6-5 12:40 编辑
构造边缘构件 满足承载力要求和0.5%配筋率前提下,稍微调整纵筋(GBZ均为直径12)间距(250以内)可以节省。
翼缘长为
小于等于300时,仅端部布置1排,
小于500时布置2排,
小于750时 布置3排,
同时我认为,不论什么情况下,
边缘构件纵筋间距不宜大于墙体纵向 分布筋间距,且
箍筋直径
不宜小于水平分布筋直径。
举@:3级 200厚墙 构造边缘构件 , 墙体配筋 0.25% 水平及纵向均取 8@200, 构造边缘构件 纵筋取12,箍筋取8 比较合适。
所以3级剪力墙 箍筋最小采用8 ,更安全、 经济、合理。
再启航:看似说的挺合理,但是没有说到本质。
边缘构件设置的目的是提高剪力墙的延性,规范中要求的设置边缘构件的范围已经考虑了纵筋间距的影响,因此只要在该范围内,满足《高规》表
7.2.16
中要求的竖向钢筋最小量即可,即纵筋间距最大可取
300
回复
6楼
:(:D:(:D:(:D:(:D:(:D:(:D:(:D:(:D:(:D:(:D:(:D
回复
7楼
学习一下~~~~~~~~~~~~~
回复
8楼
168583077
回复
9楼
讨论有助于深刻理解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
不知道楼主最终有没有得到权威的答案啊 我现在正在就纠结这个问题 希望解答
回复
11楼
不知道楼主最终有没有得到权威的答案
回复