除湿过程请教各位
lihualh
lihualh Lv.7
2010年04月09日 21:15:53
来自于中央空调
只看楼主

一个除湿空调工程,要求温度小于25℃,湿度小于45%,不用除湿机或除湿段,只用盘管除湿,不考虑冷热抵消的节能问题,请各位给我建议一个怎样的处理过程?

一个除湿空调工程,要求温度小于25℃,湿度小于45%,不用除湿机或除湿段,只用盘管除湿,不考虑冷热抵消的节能问题,请各位给我建议一个怎样的处理过程?
qgpei1225
2010年04月09日 21:31:16
2楼
把参数给厂家,我估计AHU就够了。顶多加大盘管排数,使得机器露点低一些。
回复
chenjibai
2010年04月10日 10:30:13
3楼
一个除湿空调工程,
回复
lihualh
2010年04月10日 17:43:10
4楼
厂家找我就算啊,呵呵,我计算了一下,到焓湿图上看没法直接处理!
回复
laiqr272
2010年04月10日 23:48:00
5楼
处理的空气湿度太低了,只能用专用除湿机,普通除湿机处理湿度有限制,湿度再低只能用转轮除湿或其它除湿方式
回复
lihualh
2010年04月11日 16:11:40
6楼
我计算了,不知道是否有错误,计算出来的根据混合状态点参数t混,d混,查图,得Δd=4.0g/kg,大于计算的单位除湿量;但按照d混=9.0575 g/kg,Δd=1.659g/kg,是不是无需降温,直接除湿?
回复
rainy8412
2012年02月19日 20:54:03
7楼
处理的那么低,要很低的温度才行哦,还要再加热,比较麻烦
回复

相关推荐

APP内打开