35kV主变低压侧后备保护CT
邓永富
邓永富 Lv.5
2010年04月09日 17:53:17
来自于继电保护
只看楼主

35kV主变低压侧后备保护CT从哪里接啊?是和低压侧差动绕组接,还是从高压侧主变本体CT接合适?

35kV主变低压侧后备保护CT从哪里接啊?是和低压侧差动绕组接,还是从高压侧主变本体CT接合适?
hczlw
2010年04月09日 18:33:43
2楼
低压侧CT上非差动用的保护绕组上不可以接吗
回复
tingquanshanren
2010年04月10日 13:33:32
3楼
要看楼主的变压器的具体情况,最好能说清楚系统接线方式和运行方式。
对于高压侧为电源系统的35KV双卷降压变压器,高压侧安装的后备保护(过电流保护)既是变压器的后备保护,也是低压侧系统的后备保护,不需要在低压侧再装后备保护了。
如果高压侧后备保护对低压侧母线短路的灵敏度不够,或者是多卷变,或者低压侧有电源,或者要兼作低压侧母线短路的快速保护,。。。才在低压侧装后备保护,这时一般在低压侧总电源柜上装有电流互感器,可以单独用绕组,也可以与差动保护合用绕组。对于主、后备保护合一的变压器保护,本来就是合用一个绕组的。
回复
ahaqhf
2010年04月10日 15:37:20
4楼
低压侧CT上非差动用的保护绕组上可以接
回复
beining1112
2010年05月08日 16:02:14
5楼
学习了
回复
wangwei4210
2010年06月16日 21:02:24
6楼
学习了
回复
john6091
2010年06月17日 11:44:26
7楼
顶,学习,拿分,走人
回复

相关推荐

APP内打开