住宅电梯
wsdipi
wsdipi Lv.2
2010年04月09日 16:09:15
只看楼主

一栋七层的住宅 有两部客梯,分别在一单元和二单元,问这两部电梯能否并掉,只从配电房引一路电源过来,还有就是电梯进线是四线制的嘛(TN-C-S)。

一栋七层的住宅 有两部客梯,分别在一单元和二单元,问这两部电梯能否并掉,只从配电房引一路电源过来,还有就是电梯进线是四线制的嘛(TN-C-S)。
免费打赏
d8609
2010年04月09日 17:25:58
2楼
不要为了省钱,而忽视了供电和使用的可靠性,建议还是分开单独供电好,免得电梯出问题全都用不了!进线应该是五线:)
http://bbs.co188.com/content/0_207070_1.html参考一下
回复
d8609
2010年04月09日 17:27:42
3楼
建议分别供电,可靠性高!电源进线应该是五线制!
http://bbs.co188.com/content/0_207070_1.html参考一下
回复
jinze_tg
2010年04月10日 09:06:38
4楼
电梯前应该有个成套来的电源箱,双路电源进电源箱。四线制要重复接地
回复
cdxcomcn163
2010年04月10日 13:55:15
5楼
三级负荷的客梯可以单回路供电
在电源箱处重复接地即可
回复
wsdipi
2010年04月11日 14:21:10
6楼
楼上说的重复接地是指从电梯机房的配电箱哪里重复接地嘛,整个楼层的配电箱有一个重复接地了,那他还得重复接地嘛
回复