发电机的出口短路电流
electricity
electricity Lv.13
2010年04月09日 15:13:56
只看楼主

我看到有的论坛上有人说:计算发电机的出口短路电流,I″=1.05Un/(√3*X″d)式中X″d为发电机的超瞬变电抗。请问, 发电机的出口短路电流和发电机容量没有关系? 也就是说如果电压一样的发电机, 容量大些小些, 出口短路电流不变?

我看到有的论坛上有人说:计算发电机的出口短路电流,I″=1.05Un/(√3*X″d)
式中X″d为发电机的超瞬变电抗。

请问, 发电机的出口短路电流和发电机容量没有关系? 也就是说如果电压一样的发电机, 容量大些小些, 出口短路电流不变?