发电机出口短路电流
electricity
electricity Lv.13
2010年04月09日 14:56:31
来自于电站工程
只看楼主

在一个以前的帖子中, NLB先生说: 如果计算发电机的出口短路电流,I″=1.05Un/(√3*X″d)式中X″d为发电机的超瞬变电抗。http://bbs.co188.com/content/0_138990_1.html...请问, 发电机的出口短路电流和发电机容量没有关系? 如果发电机电压一样, 发电机容量大些小些, 出口短路电流一样?

在一个以前的帖子中, NLB先生说: 如果计算发电机的出口短路电流,I″=1.05Un/(√3*X″d)
式中X″d为发电机的超瞬变电抗。
http://bbs.co188.com/content/0_138990_1.html...

请问, 发电机的出口短路电流和发电机容量没有关系? 如果发电机电压一样, 发电机容量大些小些, 出口短路电流一样?
免费打赏
electricity
2016年06月12日 15:40:19
2楼
哈哈哈,当时很懵懂的。。。
回复
w3502127
2017年03月23日 10:51:06
3楼
再问问。。。
回复
lihenghui123456
2017年07月02日 08:19:55
4楼
1111111111111111111
回复
木易猛
2017年07月20日 09:33:28
5楼

谢谢分享,谢谢楼主。
回复
yayacs1980
2019年05月21日 10:19:04
6楼
和容量是有关的,机组越大,发电机出口短路电流也越大。