关于开利机组的问题
ey007
ey007 Lv.6
2010年04月08日 23:34:28
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司有一组开立的30HXC机组,前段时间挺了一次机,换了油和制冷剂,开始还好,最近出现了一个问题,吸气温度低,只有-0.4°,然后机组停机,这种情况出现了好几次了,观察目视镜有白色絮状物,请问:这是什么原因?怎么解决?

我们公司有一组开立的30HXC机组,前段时间挺了一次机,换了油和制冷剂,开始还好,最近出现了一个问题,吸气温度低,只有-0.4°,然后机组停机,这种情况出现了好几次了,观察目视镜有白色絮状物,请问:这是什么原因?怎么解决?
免费打赏
zhilengwang2009
2010年04月25日 00:11:02
22楼
:victory:
回复
s790620
2010年04月25日 15:56:16
23楼
万能的土木,高人都很忙。剩下我这样矮人就经常泡论坛来学习,嘿嘿
回复
zengyufeng
2010年04月25日 19:47:42
24楼
:) :handshake :kiss:
回复
carrier-dandan
2010年04月26日 16:08:46
25楼
晕,楼上要分析机组问题也不把运行数据给出,神仙也无法分析啊。看到老兄说的油中有絮状物,还有低蒸发温度的故障出现,明显是冷冻油的温度过低,其中含有冷媒的情况,建议老兄把运行工况详细给出。
另春秋季冷却水温低会造成排温低,冷冻油温低的情况。
回复
qdw911
2011年06月19日 12:11:12
26楼
路过学习下呀
回复
gongjiuchen
2011年06月19日 21:59:47
27楼
换机油和制冷剂时有无换干燥剂呢