关于开利机组的问题
ey007
ey007 Lv.6
2010年04月08日 23:34:28
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司有一组开立的30HXC机组,前段时间挺了一次机,换了油和制冷剂,开始还好,最近出现了一个问题,吸气温度低,只有-0.4°,然后机组停机,这种情况出现了好几次了,观察目视镜有白色絮状物,请问:这是什么原因?怎么解决?

我们公司有一组开立的30HXC机组,前段时间挺了一次机,换了油和制冷剂,开始还好,最近出现了一个问题,吸气温度低,只有-0.4°,然后机组停机,这种情况出现了好几次了,观察目视镜有白色絮状物,请问:这是什么原因?怎么解决?
免费打赏
ey007
2010年04月20日 00:09:51
12楼
机组报警
回复
zhsy5415
2010年04月20日 01:42:47
13楼
.水路堵塞或没放净空气
油加多了,积在蒸发器里头,导致冷媒热交换差,而造成液态冷媒回到压缩机
回复
ey007
2010年04月20日 03:40:12
14楼

应该是油加多了,从蒸发器放了一些制冷剂出来,还是有很多油,放完制冷剂后,这种现象消失了,多谢。
回复
ey007
2010年04月20日 03:59:02
15楼
问题已经解决了,现在看来,应该是油加多了,不过加油的时候是按操作说明书来的,可能当时抽真空的时候时间太短了
回复
hxzl88
2010年04月21日 12:31:44
16楼
学习了
回复
hui346019437
2010年04月21日 17:58:15
17楼
又学了一课,多谢
回复
daijianjun520
2010年04月21日 19:33:23
18楼
加油时采用放多少就加多少的方法,最准了
回复
li124818170
2010年04月22日 13:06:20
19楼
受教了 谢谢啊
回复
co936201979
2010年04月22日 19:50:12
20楼
都在乱讲;这么简单都不知道;冷冻机油用的型号不对;低温下会分理处一种蜡;都不知道吗;造成系统堵塞;什么样的温度;什么样的工况;什么样的压缩机;用的冷冻机油;都不一样的;低温下;会出现故障;系统堵塞;哈哈;这么简单的问题都不知道;
回复
ey007
2010年04月22日 22:49:40
21楼

这个问题,机油应该是没问题的,型号和以前是一样的,油也是从开利买的
回复