热力膨胀阀在什么情况下需调节?
qiuwuyi
qiuwuyi Lv.2
2010年04月08日 21:21:07
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组干式蒸发器的供液是通过热力膨胀阀和电磁阀共同作用进行的 ,我想知道这个供液原理,和在什么样的情况下要调节热力膨胀阀?我是新手,希望大家能给详细的指导,谢谢!

冷水机组干式蒸发器的供液是通过热力膨胀阀和电磁阀共同作用进行的 ,我想知道这个供液原理,和在什么样的情况下要调节热力膨胀阀?我是新手,希望大家能给详细的指导,谢谢!
免费打赏
荣昌制冷
2010年04月09日 02:27:56
2楼
在蒸发温度有较大的改变时需重新作相应调节。
回复
desheng001
2010年04月09日 07:15:57
3楼
重新更换了蒸发器或者冷凝器的时候,需要对膨胀阀进行调节,别的时候还是别动了
回复
老乐
2010年04月09日 18:25:51
4楼
学习中!
回复
zhangmh502
2010年04月21日 13:45:35
5楼
一般情况不需要调整,只有蒸发温度变化较大时才作调整。且调整幅度不应过大
回复
dyg12
2010年04月21日 14:08:45
6楼
应该看机组工作情况,其它工作正常,膨胀阀有问题,就需要调节了
回复
li124818170
2010年04月22日 13:06:51
7楼
受教了 谢谢啊
回复
zhu19830229
2010年04月23日 14:23:10
8楼
看吸气压力正不正常,如果不正常就要进行调节
回复
htyybq
2010年04月24日 18:05:10
9楼
本人碰到一情况,是一台风冷冷水机组,冷凝风扇 是分步骤多级控制的,在高压压力维持不变或变化较小幅度时,蒸发压力还维持4公斤左右,看着还正常,但有别的冷凝风扇启动后,冷凝压力下降,(大约有4到5公斤的降幅),此时,蒸发压力就稳不住,最低时能到2公斤左右,随着高压的缓慢升高,蒸发压力也缓慢升高到4公斤左右,就是低压随着高压来回变化。且幅度挺大的,我怀疑的膨胀阀有问提。请教各位,还有没有别的可能性?
是R22的冷媒。只有一台压缩机,以启动后就100%上载。
回复
qq292015823
2012年10月11日 14:20:41
10楼
压缩机结霜和排气温度过高要调整膨胀阀
回复
yangzhilong1920
2012年10月24日 11:51:21
11楼
热力膨胀阀是根据出口过热度的大小自动调节的啊
回复

相关推荐

APP内打开