2楼
不行。
回复
3楼
如果用电环境好,就要看设备的功率了 一般短距离(3~5米)内投影机功率小于1500W用这个问题不大(虽然不符合设计标准,但是实际使用中影响不是很大)。如果用电环境不好 最好使用3相带接地 然后加上带稳压的UPS。线缆如果与控制线一起布设最好使用RVVP3*2.5的线缆。(只要不是动力电或者变频电压不影响VGA/DVI/HDMi线缆)
回复
4楼
投影机建议采用三芯线,保证可靠接地
回复
5楼
投影机建议采用三芯线,保证可靠接地,我们一般就是这样做的
回复
6楼
为什么不行,一楼回答太不负责了。
从功率上来讲,1.5的线足够了,现在的投影机功率一般在1000W以内。
从安全性来讲,肯定3芯线,并且能可靠接地是符合使用和安全标准的。
从实际来说,直接2相电就使用了,毕竟很多地方和环境即使有地线,也是虚设。
回复
7楼
我同意楼主的观点
回复
8楼
说得非常正确。。。。。
回复
9楼
建议用三芯带屏蔽网的线,实际使用2芯的应该问题也不大,避免与信号号同管
回复
10楼
回复
11楼
一点问题没有吧,我就用过啊
回复