接地问题 在线等
gejayi01
gejayi01 Lv.2
2010年04月08日 17:17:34
只看楼主

一个35KV变电所的接地要打36个接地桩吗

一个35KV变电所的接地要打36个接地桩吗
免费打赏
hczlw
2010年04月08日 17:42:54
2楼
有可能:)
不知道具体情况,不好判断
回复
gejayi01
2010年04月08日 19:28:54
3楼
我看了一下图,就是铜包钢的接地极36个,是不是太多了
回复
hczlw
2010年04月10日 08:33:02
4楼
如果你说的接地桩,就是装设接地线时的接地端,一个变电站36个接地桩不算多。其实也无法准确判断多不多,因为接地线不是同时都要装设的,所以不同地点的接地线可以共用一个接地端,低压侧一条出线三个接地桩不算多,高压侧线路需要的接地桩可能会更多一点,还有PT、主变、母线等处也都会用到
回复
古有明月
2010年04月17日 12:49:12
5楼
不好说,看具体情况
回复
ynmldaixinyu
2010年04月17日 15:15:03
6楼
具体打几颗要根据接地电阻的情况来看,必须达到4欧姆以下
回复
zzlphp
2010年05月01日 08:38:03
7楼
我想多少欧姆也应该考试土壤电阻率。