超过18层住宅消火栓设置
twflly1
twflly1 Lv.2
2010年04月08日 16:43:08
只看楼主

请问超过18层的住宅在消防电梯前室设有双立管双消火栓外,在另一个疏散楼梯前室还要不要设消火栓?谢谢!

请问超过18层的住宅在消防电梯前室设有双立管双消火栓外,在另一个疏散楼梯前室还要不要设消火栓?谢谢!
shangfeng770830
2010年04月08日 19:56:16
2楼
要看
回复
hmong
2010年04月11日 11:03:04
3楼
要设,消防电梯前室不能算进消防栓里面,楼梯休息平台需设置消火栓