什么是零表压?SF6的高压设备,如环网柜等其中说的“零表压”是什么意思?如何理解?:victory:
什么是零表压?SF6的高压设备,如环网柜等其中说的“零表压”是什么意思?如何理解?:victory:
2楼
就是充气室里面没气了
回复
3楼
对头,也就是气室内没有气体了!
回复
4楼
1楼正解
回复
5楼
纠正一下,“零表压”并不是没有气了,准确的说至少还有1个大气压的气,也就是说此时内外压力相等。长时间如此,随着环境温度的变化,气室内的气体已成混合气体(SF6+空气),而且SF6气体浓度越来越稀少。没有气即是“真空”,绝对的“真空"是不可能的。
回复
6楼
说来 楼上和楼上的楼上的楼上 貌似都是对的
回复
7楼
我是高压组合电器设计人员,零表压并不是并不是没有气了,如果没有气的话,密度继电器会显示-0.1Mpa,当读数为0是,说明密封设备里面具有等同于大气压的SF6,也就是在高压电器型式试验中,通常有绝对压力和相对压力之分,绝对压力是指对真空状态的压力,相对压力是指对大气压的压力,即绝对压力减去大气压。所以5楼才是正解!!!
回复
8楼
补充说明一下,一般所谓的没有气了,即是真空状态,具体的指数是,内部气压小于136Pa,即可视为真空!
回复
9楼
涨知识了 谢谢大家啊
回复
10楼
意思是你开关内部的六氟化硫气体泄露了····
回复
11楼
零表压即是内部充入的SF6气体压力与大气压一致,并不是漏气,有时候试验需要,如果零表压能完成额定的开断,和达到预期的绝缘能力,就不需要充0.03MP那么多的气体了啊
回复