求助-PEX地暖管的敷设间距
whguoqiang126
2005年08月13日 09:01:23
来自于采暖供热
只看楼主

我是一家壁挂炉在武汉的技术支持,我们一个代理商刚接了一个地暖工程,但他们没有做过。我也见的少,有几个问题想请教各位大虾1。PEX管的敷设间距是如何计算的2。有家具的地方是不是要避开啊?跪求!

我是一家壁挂炉在武汉的技术支持,我们一个代理商刚接了一个地暖工程,但他们没有做过。我也见的少,有几个问题想请教各位大虾
1。PEX管的敷设间距是如何计算的
2。有家具的地方是不是要避开啊?
跪求!
免费打赏
loman0317
2005年08月13日 09:23:55
2楼
管道敷设间距是根据热负荷计算出来的,一般在200与300之间,最大间距不超过300,家具的地方一般不避开,有些设计管道避开一些集中装修成的大壁柜。
回复
guolei12344
2005年08月14日 11:43:28
3楼
最多是300,施工一般是200或者225,最小间距不得小于100,
回复
newwp37
2005年08月16日 17:17:14
4楼
一般住宅常用的是300和250,如果涉及散热量不够可以考虑改一下管径
回复
whguoqiang126
2005年08月18日 12:05:13
5楼
谢谢各位大虾
回复
laowei198125
2005年08月18日 22:41:44
6楼
南向房间300,靠外墙250,北向250,靠外墙200,武汉没问题,卫生间100,厨房300
回复
bingyu0605
2005年08月19日 22:18:35
7楼
楼上说“南向房间300,靠外墙250,北向250,靠外墙200,武汉没问题,卫生间100,厨房300 ”
底层、标准层、顶层不该有所区别“?
回复
tornadoyu
2005年08月22日 21:55:05
8楼
还是以计算结果为准!
一般底层、标准层间距相同;
顶层间距小1-2档
回复
80教育
2005年08月23日 11:33:25
9楼
设计步骤:先算负荷大小,在这考虑间距和采暖面积,有散热数据表,课易个不惧表中数值来查阅!
表中一般提供的间距有100 125 150 200 225 250 300 你也可以根据计算取任意值,可以通过内差法来计算!
不明白的话找我,461007527!
回复
lql7358
2005年08月23日 12:13:14
10楼
第一:先考虑地暖房间的负荷;第二:正确选择PEX管的管径,及其先对应的单位散热量及热损失;一般在北墙、冷墙及卫生间的间距可以缩小,卫生间的浴缸,台盆及马桶,还有固定的家具都要避开的!!上海这里通常采用150~250的间距,嘿嘿,大家多多交流~~
回复
taddy800
2005年09月01日 21:05:29
11楼
家装净空一般是200(也就是220)、220(也就是240)
而面积较大时净空一般为(280也就是300)就可以满足了。
有家具的地方一般不需要避开,同时设计和施工也方便。
每个空间一般只设计一个间距,要不然,对设计和施工都会造成很大的麻烦。