今日在一工厂布线,240平方的电缆,约30米长。将电缆接好后用指针式万用表测得线与线之间的绝缘电阻值约为1500欧。觉得不正常就打电话给电缆供应商。供应商来了一人用摇表测了一下说是因穿了互感器有影响。各位高手,这到底是怎么回事,我该怎么查原因。注:电缆的另一端已由工业区的电工在一大配电柜接好线,安装好了电度表待送电。

2010年04月08日 12:57:55
2楼
今天上午打开工业区的总配电柜查看,原来测得的电阻为电表电压线圈电阻。
回复
lingxuct
2010年04月08日 18:02:30
3楼
这种带电度表的线路,应该在电度表电压线上装熔丝,测量绝缘电阻是把熔丝拔下。
回复
whywhyiloveyou
2010年04月08日 18:50:45
4楼
电度表电压线能装保险吗?没见过.要是保险烧了那表怎走,晕.
电压表上要装保险就是真的,
回复
m_fly800
2010年04月08日 20:15:17
5楼
应该在做好终端后测量电阻...做耐压实验,完工后才安装电缆...
回复
zsq8373
2010年04月08日 21:29:23
6楼
测量时应该二端悬空。
回复
chbclyn
2010年04月09日 17:40:02
7楼
这一点问题应该懂得啊!做为施工员感觉尚欠缺一点经验,供应商没有笑话你就不错了哦!
回复
知乎圆桌
2013年03月07日 10:57:39
8楼
zsq8373 发表于 2010-4-8 21:29 测量时应该二端悬空。原来是这样,测量电缆的时候需要两端悬空不接任何设备,那干嘛不进场地时候就做电缆绝缘电阻测试吗?干嘛要敷设好线路在测试吗?不懂望指导
回复
大柿子
2013年03月07日 19:06:34
9楼
linmiaojing 发表于 2013-3-7 10:57 原来是这样,测量电缆的时候需要两端悬空不接任何设备,那干嘛不进场地时候就做电缆绝缘电阻测试吗?干嘛 …敷设电缆前测试绝缘电阻值,是为了确保所敷设的电缆是合格的;敷设完毕后再次测试,是为了检查敷设过程中是否有损坏,而且敷设完不仅仅要测试绝缘电阻,还需要做耐压测试等一系列测试后方能送电。
回复
知乎圆桌
2013年03月07日 20:48:39
10楼
qiqi198302 发表于 2013-3-7 19:06 敷设电缆前测试绝缘电阻值,是为了确保所敷设的电缆是合格的;敷设完毕后再次测试,是为了检查敷设过程中 …长见识了!谢谢!