哪位高手解释一下什么事高静压风机盘管,还有在什么情况下选用这种盘管?

哪位高手解释一下什么事高静压风机盘管,还有在什么情况下选用这种盘管?
免费打赏
desheng001
2010年04月07日 20:17:09
2楼
盘管出风口余压大于50Pa风机盘管称为高静压盘管。主要是增大送风距离,一般的风机盘管的出风口余压为30Pa送风距离不大于五米,高静压盘管的送风距离大于五米以上,主要应用高天花建筑。
回复
lwx307
2010年04月07日 20:34:03
3楼
额,是这个意思啊,原来不太了解,现在清楚多了,谢谢。
回复
y_hshan
2010年09月09日 20:58:57
4楼
谢谢解释,谢谢
回复
ac97lion
2010年09月17日 11:16:24
5楼
那如果我的送风距离达到12米,那应该选多大静压的呢
回复
y797001
2010年09月19日 10:05:50
6楼
解释的很明白
回复
snail_yin
2010年09月19日 11:34:02
7楼

纠正一下,一般的风机盘管的出口余压是12Pa,原则上不要接风管,只适合用于直接侧送下回的情况。高静压风机盘管有30PA和50PA两种,如果接的风管过长,就建议选用吊顶式空气处理机组了。
回复
hanjiansong
2010年12月23日 23:42:43
8楼

是的,设计手册与一般资料都是这么讲的,不接风管时候选用低静压的,而我们这的工程,接风管并且采用消声静压箱了,却还是低压的,压力不足应该影响风量吧,其它结果会怎样,只要保证送风温差不过大时不是可以?
回复
wangyoucao0619
2010年12月24日 10:18:06
9楼
是不重点应该放在噪声方面
回复
spaceto33
2011年07月05日 17:50:08
10楼
请问楼上的,接风管是什么意思?在送风口和回风口直接连接风管?