在墙柱的高厚比验算中
ningyokuran
2010年04月07日 19:50:48
只看楼主

在墙柱的高厚比验算β=H0/h中,用不用乘以高厚比修正系数γβ。规范上未注明在验算轴心受压构件时,确定影响系数φ时,高厚比是要乘以γβ的。

在墙柱的高厚比验算β=H0/h中,用不用乘以高厚比修正系数γβ。规范上未注明
在验算轴心受压构件时,确定影响系数φ时,高厚比是要乘以γβ的。
ldz1205
2010年04月13日 09:14:14
2楼
砌体规范很多地方说的不明不白

你可能打错字了,规范上 明确注明 在验算轴心受压构件时,确定影响系数φ时,高厚比是要乘以γβ的,而其还给了个表,规范没在手上,印象中应该是表记不清楚,

在验算高厚比β=H0/h中,不用考虑。
回复
denver588
2010年04月19日 16:46:22
3楼
在验算高厚比β=H0/h中,不用考虑。在验算轴心受压构件时,确定影响系数φ时,高厚比是要乘以γβ的
回复

相关推荐

APP内打开