GCK,GCS,GGD 低压设备有何不同
kingzhao
kingzhao Lv.2
2010年04月07日 12:49:21
只看楼主

GCK,GCS,GGD 低压设备有何不同 ,三组英文都代表什么含义?

GCK,GCS,GGD 低压设备有何不同 ,三组英文都代表什么含义?
免费打赏
zdd37355
2010年04月07日 16:19:00
2楼
GGD---固定式配电柜,出线回路较少,耐久性好!故障率低,630A的回路最多出4个。
其余两个柜子是--抽屉柜,回路多,维修不方便
回复
qiqi19801209
2010年04月07日 17:09:36
3楼
GGD:内部无分隔,敞开式安装的固定式开关柜,母线好像到2500A吧
GCK:内部有分隔,可有抽屉有固定,母线好像到4000A,
GCS:内部有分隔,抽屉或固定,最多好像可以装36个抽屉,母线好像到6300A

GCK与GCS的区别是抽屉插拔机构和垂直母线的适配器;

----------------------------
给楼主建议:
馈电为主--使用固定式开关柜+插拔式(抽屉式) 元件
MCC为主--使用抽屉柜
回复
whywhyiloveyou
2010年04月07日 19:18:18
4楼
有学习过。
回复