采暖静压和动压是根据什么确定的?什么是静压,什么是动压?刚接触这行业不是很明白,请高手指点下,最好能详尽些,谢谢!
采暖静压和动压是根据什么确定的?什么是静压,什么是动压?刚接触这行业不是很明白,请高手指点下,最好能详尽些,谢谢!
12楼
静压就是由垂直高度所产生的重力压力,动压就是水流动所产生的压力
回复
13楼
有谁能回答11楼的问题吗?
回复
14楼
不错不错,现在都忘了!哈哈,学习学习!
回复
15楼
规范上写的是宜,不是必须,个人认为竖向分区是为了降低层间不平衡率,以免用增大管道阻力的方法平衡,增加运行费用,再说钢管和管件的承压能力可以达到数MPa,但是散热器的强度达不到,你如果不竖向分区,30层的静压足以压爆一楼的散热器,这也是最重要的一点,不知道我说的对不对
回复
16楼
立管的工作压力等于你系统定压点的压力-系统最高点绝对标高+所需计算工作压力点的绝对标高 单位m水柱,
回复
17楼
我对规范上50m这个 要求是这样理解的 超过50m的建筑做竖向分区时为了防止系统压力过高,超过散热器的承压能力(应该是10Mpa), 打个比方如果是50m的楼,定压一般做到55m,加上循环泵的扬程32m,系统最低低点的压力就有8.7Mpa,已经很接近散热器的承压极限了, 所以超过50m的建筑易竖向分区, 按楼主的情况按照91m的情况去考虑 分为3个区0-30,30-60,60-90,定压分别为35m,65m,95m,循环泵的压力都按28m计算则系统(立管)最低点的工作压力分别为35+26m,65+26m,95+26m.
不知道我这样的分析大家有什么看法
回复
18楼
赞成15楼的说法。竖向分区不应该按楼主的每50m就分一个区,如果考虑采暖系统的几个设计要求:1,不超压(按40m的铸铁散热器承压能力)。完全可以将1—12层分为一个区。2,不倒空。指管网系统静水压线应该能达到采暖系统的最高点。30层的该高层建筑肯定是上加压泵的,把热水打到30层后通过加旋流器和阻断器来降压,然后和低区的回水一起回到回水管上。
另外,对11楼中为什么要把计算绝对标高有疑问,应该用相对标高吧?
回复
19楼
不明白啊,不明白,学习,学习,在学习,我要好好努力啊。本人是菜鸟啊
回复
20楼
既然建筑物的总高度为2.9*30=87m,为何不直接分成两个区呢?每个区15层,都不超过50m。另外,低区的静压为:27.9+43.5=71.4m,低于90m的静压线,完成可以满足要求啊。
如果系统的定压点设在循环水泵入口,则最高点的静压为:
90m(定压点压力,即静压)+循环水泵的扬程-定压点至最高点的阻力-最高点至定压点的静压。
回复
21楼
静压是循环泵停止工作的情况下压力,系统静压最高点到最低点高程差,在满足不气化的条件下附加3~5米选择定压泵扬程。 动压是循环泵工作时,水流动形成的压力,公式是H=密度X流速度平方/2。