采暖静压和动压是根据什么确定的?什么是静压,什么是动压?刚接触这行业不是很明白,请高手指点下,最好能详尽些,谢谢!
采暖静压和动压是根据什么确定的?什么是静压,什么是动压?刚接触这行业不是很明白,请高手指点下,最好能详尽些,谢谢!
2楼
静压的大小好像是决定了流体在管道中可以传送多远。
回复
3楼
静压水静止时压力,由最上层水平管决定。动压水泵开启后水获得的能量!
回复
4楼
同意楼上说法
回复
5楼
想起来多少就说多少,楼主还记得流体力学吗,先看看伯努力方程吧,采暖液体工质的话Z1+P1/r+(V1)^2/2g=Z2+P2/r+(V2)^2/2g+§P,其中P/r(r为咖玛-容重)是静压,V^2/2g(V是工质流速)是动压,Z是位压,§P阻力损失.
动压:在实际工程中应该是算水利平衡时,算出某管段的流速就可以确定其动压头咯~
静压P/r(P取相对压力,流动的工质也有静压的哦):只要算出当时液体工质所受的压力再除以对应的容重就可以求出啦!
以上内容仅供参考哈,也不一定对啦,希望大家多批评哈,谢啦!
回复
6楼
没币没币没币没币没币没币没币没币没币没币没币没币没币没币
回复
7楼
找本专业书看看
回复
8楼
静压是定压泵的压力
动压是循环泵的压力
对不对啊
我也是学习中
回复
9楼
动压就是加上循环泵的压力 静压顾名思义就是 静的时候的压力
回复
10楼
5楼说的对:victory:
回复
11楼
大家好,我是楼主。很感谢大家给我的回答,但还是不明白。说个具体的例子吧。一个换热站带了一片住宅小区,换热站给出低区静压线绝对标高90m。我现在做这片小区的其中6栋楼,均为30层,每层层高为2.9m,这6栋楼0.000层的绝对标高为27.9m。这样算来这6栋楼最高点的绝对标高为114.9m,超过低区静压线绝对标高90m。应分为2个区。如果就按照提供绝对标高90m以下作为低区:90-27.6=62.1m(相当于21层的高度),又不满足规范中规定建筑物的热水采暖系统高度超过50m时,宜竖向分区设置。因此,将1-8层、9-21层分别供,都作为低区采暖,22-30层作为高区采暖。这样每个采暖系统都满足了不超50m的规定。现在不明白的是1-8层采暖系统的立管工作压力定为多少?9-21层采暖系统的立管工作压力定为多少?22-30层采暖系统的立管工作压力定为多少?这采暖立管的工作压力和静压动压有什么关系吗?
回复