远程抄表系统在高层住宅中的应用
李兴龙机电科技
2005年08月12日 17:25:50
只看楼主

远程抄表系统在高层住宅中的应用 2005-8-11 李惠 摘要:文章主要介绍了远程抄表系统在高层住宅中的应用,实现水、电、气等耗能数据的计算机统一管理。关键词:远程抄表系统 高层住宅 应用 一、概述 根据国家建设部小康型住宅小区的规划,要求小区新建和旧房改造工程逐步实现水、电、气等耗能数据计算机统一管理。这样可以改变传统的居民住宅水、电、煤气、暖气等生活耗能逐月入户验表收费方式,解决城市住宅耗能管理的离散性和耗能数据人工处理的繁琐过程,从而节省了大量人力,且避免了入户验表对居民生活的干扰,对于保障住户的安全、提高住宅小区的科技含量具有重要意义。

远程抄表系统在高层住宅中的应用
2005-8-11
李惠
摘要:文章主要介绍了远程抄表系统在高层住宅中的应用,实现水、电、气等耗能数据的计算机统一管理。
关键词:远程抄表系统 高层住宅 应用


一、概述
根据国家建设部小康型住宅小区的规划,要求小区新建和旧房改造工程逐步实现水、电、气等耗能数据计算机统一管理。这样可以改变传统的居民住宅水、电、煤气、暖气等生活耗能逐月入户验表收费方式,解决城市住宅耗能管理的离散性和耗能数据人工处理的繁琐过程,从而节省了大量人力,且避免了入户验表对居民生活的干扰,对于保障住户的安全、提高住宅小区的科技含量具有重要意义。

二、工程实例说明
本工程为笔者对某高层住宅远程抄表系统的设计,该高层住宅共有A、B两幢塔楼,其中A幢为30层,1-3层为综合办公部分,4-30层以上为住宅,住宅部分为一梯六户,分为A1、A2、B1、B2、C1、C2六种户型;B幢共26层,均为住宅,住宅部分也为一梯六户,分为D1、D2、E1、E2、F1、F2六种户型。根据甲方要求,该高层住宅设计了五表(冷水、热水、煤气表、电表、暖气表)远传系统,以实现耗能数据进行计算机统一管理。
笔者在系统设计中选用了杭州鸿雁BEC2型住宅耗能自动抄收系统,它是一种智能化多用户能耗集中自动抄收系统,其原理是将原能耗计量表的流量转换为脉冲信号,经信号传输线至系统总成,由接口电路通过有线传输或主机直接抄读,最后经微机管理,实现耗能数据的自动处理及对数据的统一管理。

三、系统设计
该系统主要由管理中心计算机、便携式自动抄收仪、系统总成、用户据采集器(简称用户部件)、入数据存储卡、能耗管理软件和远传耗能表组成。该高层住宅远程抄表系统示意图如下:
1、远传耗能表
远传耗能表是具有脉冲信号输出功能的耗能计量仪表,分为远传电量表和远传流量表。远传电量表有脉冲电度表和电子式电能表等,脉冲电度表包括有源脉冲电度和无源脉冲电度表;远传流量表有远传水表(冷、热水表)、远传煤气表和远传热量表等。
2、采集器
采集器是以单片机为核心,有独立电源供应的智能检测装置,用于采集和存储远传耗能表的数据,并能被主机读写、一般独立安装在住户耗能表附近,也可多个部件组合安装。它分为电量采集器和流量采集器,分别与远传电量表和远传流量表配套使用。为了保证信号传输的可靠性,远传耗能表到采集器的探头线长度应不大于30m。
电量采集器
电量采集器主要用来采集和存储远传电表数据的,一般情况下电量采集器应安装在电计量箱附近。由于该项目为高层住宅,每层(共6户)在强电竖井设置一个电计量箱并安装了6只远传电量表,因此每四层的远传电量表共用一台24路电量采集器DS-D24,其需要220V市网电供电,并安装在这些楼层的中间位置。
流量采集器
流量采集器主要用来采集和存储远传冷、热水表、远传热能表、远传煤气表数据的,为了避免受到户内墙体潮湿的影响及便于日后维护管理,将各楼层的的流量采集器集中安装在户外楼道墙上或弱电井内。根据该高层住宅建筑平面以及耗能表安装位置,每层设置4只6路流量采集器DS-L6,安装标高大于1.5m。因此必须使用探头线接线盒用于接续远传流量表的探头线,安装在远传流量表附近0.5m之内。
3、系统总成
系统总成是为电量采集器、流量采集器和读表器等设备提供不间断电源和监控采集器工作状态的专用设备,内置电源电路、备用电源、监控电路和通讯电路等。在通讯方面既是系统总线的节点,又是用户总线的父节点,起到承上启下的作用,受编码范围限制,每台系统总成最多可以配置250只远传耗能表的采集器。系统总成上设有与便携式抄收仪进行通讯连接的专用接口。为了保证信号传输和电源传输的可靠性,系统总成到采集器的用户总线长度应不大于200m。对于本工程,A幢楼、B幢楼分别有162户和156户,每户有5只远传表,因此每幢楼各设置4台系统总成即可满足系统的要求。
4、耗能管理软件
耗能管理软件是对耗能数据进行抄收和处理的计算机应用软件,具有数据通讯、抄收、编辑、修改、查询、存储、打印和系统维护等功能,可以生成用户耗能报表,通过银行划收耗能费,并向有关职能部门提供信息。耗能管理软件还具有工况实时检测和故障自动报警功能。每套耗能管理软件最多可以管理由200台系统总成组成的系统。该软件安装于A幢2层物业管理中心的管理计算机上,便于物业中心对耗能数据的计算机统一管理。
5、系统线缆
系统包括三级联线:探头线、用户总线和系统总线,其中用户总线和系统总线均为总线制联接。为了保证信号传输的可靠性,系统的三级联线与电力线、给水管、热力管、煤气管等管线之间的距离应满足设计规范要求,还应注意与防盗、保安、消防、电话、有线电视等通讯线路保持一定的距离。
探头线
远传耗能表到采集器的探头线选用RVV4×0.12