在库壁筒上预埋宽高700X1100的大埋件,埋件上焊接牛腿,牛腿承重400X1200的钢梁(四根大梁支撑的钢平台)。荷载是很重的,偏偏施工的时候四个大埋件都漏埋了,原埋件与锚筋穿孔塞焊,预埋40根20的带肋钢筋锚进砼600,端头还焊有60X60X10的小钢板。砼筒壁厚750。后锚固处理该埋件感觉心里没底,化学植筋或粘结型锚栓都不那么可靠。特向各位大师高手讨教~~~
荷载是很重的,偏偏施工的时候四个大埋件都漏埋了,原埋件与锚筋穿孔塞焊,预埋40根20的带肋钢筋锚进砼600,端头还焊有60X60X10的小钢板。
砼筒壁厚750。
后锚固处理该埋件感觉心里没底,化学植筋或粘结型锚栓都不那么可靠。
特向各位大师高手讨教~~~