配电室的自动电容补偿柜的A、C相315A主保险上端封盖被击穿爆炸,C相保险击穿的最严重而保险的熔断体未断,百思不得其解,感觉很奇怪!哪来的那么大的电流?请高手指教了!
配电室的自动电容补偿柜的A、C相315A主保险上端封盖被击穿爆炸,C相保险击穿的最严重而保险的熔断体未断,百思不得其解,感觉很奇怪!哪来的那么大的电流?请高手指教了!
2楼
熔断器质量问题,这把总开关中可能放了此前1#段发生过短路冲击过的熔断器,虽然未熔化但可能内阻值增大了,然后Q=I2RT
回复
3楼
补充说明:故障是在夜间发生的,负荷很小且电容投入的不多(16kvar)
回复
4楼
我也遇到类似的问题了,不知道什么情况、
回复
5楼
规范中说电容柜要想办法限制短路电流,限制在100In,我想,肯定有这么大的电流啦。
回复