最近有个项目,污水处理方面的,设计流量100m3/d,24小时运转的话照这样选泵是4.2m3/h。打算选潜污泵,但是流量都接近最小值了,还有零有整的,能有那么精确么?
最近有个项目,污水处理方面的,设计流量100m3/d,24小时运转的话照这样选泵是4.2m3/h。
打算选潜污泵,但是流量都接近最小值了,还有零有整的,能有那么精确么?
22楼
受教了,使用阀门调节流量不会造成憋泵,导致使用寿命缩短嘛 ??
回复
23楼
泵的流量选大点没坏处的,实际运行了你就知道了,千万不要取到刚巧好!
回复
24楼
可以选个民用的220V泵吗?
回复
25楼
哪能刚好有那么合适的流量和扬程的呢?流量适当大一点,通过阀门或者回流来控制流量就行了。
回复
26楼
:) ,学习了
回复
27楼
很好,很好。楼主继续发扬风格,提出表扬!
回复
28楼
选大点没 问题的
回复
29楼
1.首先要确定用什么泵,潜污泵、管道泵、计量泵什么的。
2.泵可以稍微大点,间歇运行,或通过阀门来调节流量。
回复
30楼
原来如此,学到了,嘿嘿
回复
31楼
可以选IH型化工泵之类的小泵,流量有接近的。
回复