这种建筑,要设火灾自动报警系统吗?
huazanbin
huazanbin Lv.7
2005年08月12日 16:14:21
来自于防雷减灾
只看楼主

这种建筑,要设火灾自动报警系统吗?住宅楼,11层,第11层是复式,加上复式后就有12层了。高度,38m,如果加上机房就有41M左右,。按《民用建筑电气设计规范》第24.1.2.1,说10层及以上就要设了.可是我们总工说不用设.说它是说要设置火灾报警,而不是设自动报警,只要有个按钮启动消防水泵就可以啦!其实我看也没什么必要设.但是又怕违规.<火灾自动报警系统设计规范>说的好似可设也可不设.因为它是二类高层.要设.可是附录D说的又可不设.

这种建筑,要设火灾自动报警系统吗?

住宅楼,11层,第11层是复式,加上复式后就有12层了。高度,38m,如果加上机房就有41M左右,
。按《民用建筑电气设计规范》第24.1.2.1,说10层及以上就要设了.可是我们总工说不用设.说它是说要设置火灾报警,而不是设自动报警,只要有个按钮启动消防水泵就可以啦!
其实我看也没什么必要设.但是又怕违规.
<火灾自动报警系统设计规范>说的好似可设也可不设.因为它是二类高层.要设.可是附录D说的又可不设.
不知各位如何看.
李兴龙机电科技
2005年08月12日 16:30:01
2楼
总工说的对。楼梯间的公共场所设烟感。
回复
ldeo
2005年08月12日 16:30:05
3楼
可设可不设
如果有排烟,须考虑排烟风机和阀门的控制问题
回复
huazanbin
2005年08月13日 13:33:09
4楼


呵呵,你可能理解错了,总工是说不用设烟感,只要在有消防栓的地方有启动按钮就可以满足要求了。
回复
huazanbin
2005年08月13日 13:34:52
5楼


这些是没有,
但是要是不设是不是有违规. 的可能呢。
回复
kolmar
2005年08月14日 15:20:24
6楼


小高层多这样做!
回复
crazyboy
2005年08月14日 18:22:17
7楼
以下是引用huazanbin在2005-08-13 13:34:52.0发表的内容:

以下是引用ldeo在2005-08-12 16:30:05.0发表的内容:

可设可不设
如果有排烟,须考虑排烟风机和阀门的控制问题
没有那些东西就可以简单化了。。


回复
huazanbin
2005年08月20日 14:11:47
8楼
不设,要是有消防电梯呢,这是不是有点问题呢!
回复

相关推荐

APP内打开