屋面高位水箱出水管 可以直接接消火栓或者喷淋系统立管么 如果不可以 是不是可以用一根立管 同时接入 消火栓和喷淋
屋面高位水箱出水管 可以直接接消火栓或者喷淋系统立管么 如果不可以 是不是可以用一根立管 同时接入 消火栓和喷淋
2楼
出水管可以分别接各系统,消火栓系统简单,只要接入管网任何一处都可以,喷淋系统需要接在报警阀前的管道上。至于是一根还是两根,都可以,但是不同的系统,压力不一样,可能会增加增压设备。但管道起端都应加设止回阀。
回复
3楼
2楼回答的很详细了!
屋面高位水箱出水管可以直接接消火栓立管,接喷淋的时候就需要单独设一根管道直接接到湿式报警阀前就行,不能直接接到喷淋立管上!
[
本帖最后由 fangyan6662004 于 2010-4-6 16:53 编辑 ]
回复
4楼
同意二楼观点,一是要设止回阀,二是喷淋系统要接在报警阀前
回复
5楼
回复
6楼
接喷淋和消火栓要分开接,消火栓的连接管可以直接接到相邻的立管上,喷淋的连接则需要接到报警阀前。
回复
7楼
注意压力的问题,消火栓稳压需满足最不利消火栓静水压力的要求,因此除非建筑将高位水箱抬高,否则大多数情况下均需要加稳压泵;喷淋稳压同样需要满足最不利喷头的压力要求,视情况增加稳压泵或减压阀组。
回复
8楼
回复