请教一下,关于负荷计算
hjp5531
hjp5531 Lv.2
2010年04月06日 12:29:34
只看楼主

现有一快固化地总户数有176户,一户80平方米起三层左右,当地供电所计算总的用电负荷为1955kW,每户有11kW左右,那该上多大的变压器呢? 想按两台800kVA出方案,会不会太大了?各位给点意见,谢谢.....

现有一快固化地总户数有176户,一户80平方米起三层左右,当地供电所计算总的用电负荷为1955kW,每户有11kW左右,那该上多大的变压器呢?

想按两台800kVA出方案,会不会太大了?各位给点意见,谢谢.....
leary4
2010年04月06日 14:47:50
2楼
大点没关系,2台800的我感觉还不够富裕呢~