请教800kVA箱变能出多少回低压回路?
huaxiandao
huaxiandao Lv.2
2010年04月06日 09:50:08
只看楼主

一个厂区供电设计,使用800kVA欧式箱变供电,甲方说低压侧能出25个回路,我觉得不太可能啊,大家认为呢???

一个厂区供电设计,使用800kVA欧式箱变供电,甲方说低压侧能出25个回路,我觉得不太可能啊,大家认为呢???
免费打赏
woheni2010
2010年06月30日 23:14:38
22楼
学习路过
回复
luck798
2010年07月01日 10:26:36
23楼
:lol
回复
pengdikun2010
2010年07月01日 10:44:26
24楼
无限制
回复
pengdikun2010
2010年07月01日 10:45:46
25楼
只是低压室开关的按规定的的大小够大,按实际的大小都是没有限制的,所以出线也是没有出线的
回复
tch_cbb
2010年07月01日 10:53:31
26楼
你们那里可以做800kVA的箱变啊?
我们这里不允许哦。
回复
l201007
2010年07月01日 14:59:57
27楼
800kVA箱变能出多少回低压回路,没有硬性规定,主要是看低压则用电分配,设备管理和控制要求,回路分配原则是按用电类别和性质,三相平行在允许的情况下分配的,不是随便说多少,因为回多投支较大,是管理方便管,但浪费材料。
回复
srf091125
2010年07月01日 15:50:51
28楼
这个确实没有限制,不过还是要按常规的做,太多了,低压室要占很大空间隔
回复
蛋腚
2010年07月01日 19:25:23
29楼
关键是看你的每个回路都是多大的电流!才可以计算能带几个回路!
回复
矮油肉
2010年07月02日 10:15:26
30楼
进来学习了!
回复
bjx1025
2010年07月02日 17:02:02
31楼
容量够就行了 要都1KW的负载你能带几百个回路
回复