变频器过流
gdsg
gdsg Lv.4
2010年04月05日 20:59:43
只看楼主

ABB510最大设定电流为15.8A,但故障(过流)跳变频器时的电流却是15.1A。谁能解释一下。(一变频器拖一电机)。本项目一开始该电机能运行,后面间隔发生过流,到最后启不了(一启就报过流故障,显示电流为8~11A)。把电机线拆除,启动变频器工作正常(能和指令配合升降)。[ 本帖最后由 gdsg 于 2010-4-14 19:39 编辑 ]

2010年04月07日 13:11:03
2楼
如果能确定变频器和电机没有其它问题,这个基本属于变频器内部互感器参数误差
回复
gdsg
2010年04月08日 13:19:34
3楼
变频器内部互感器?能解释一下吗
回复
cq-8
2010年06月04日 16:54:48
4楼
同意2楼,变频器内部电流检测和我们平时安装的电流表一样是检测互感器的二次侧电流的,只是变频器需对其互感器二次电流再转换为更小的弱信号
回复