全国民用建筑工程设计技术措施-2009疑问
jzdq
jzdq Lv.12
2010年04月05日 16:41:50
只看楼主

1.《全国民用建筑工程设计技术措施-2003》中有住宅用电负荷需要系数表22.2.8,不知道《全国民用建筑工程设计技术措施-2009》为什么取消了,那么原来的表格是否仍有效?2. 03版2.5.2.8住宅的设备容量采用每户的用电指标之和。这条在09版也取消了。一个单元10户住宅,L1相接3户,L2相接3户,L3接4户。如果按照03版安装容量是60KW。如果取最大相的3倍是72KW。如何处理这个问题?

1.《全国民用建筑工程设计技术措施-2003》中有住宅用电负荷需要系数表22.2.8,不知道《全国民用建筑工程设计技术措施-2009》为什么取消了,那么原来的表格是否仍有效?
2. 03版2.5.2.8住宅的设备容量采用每户的用电指标之和。这条在09版也取消了。
一个单元10户住宅,L1相接3户,L2相接3户,L3接4户。如果按照03版安装容量是60KW。如果取最大相的3倍是72KW。如何处理这个问题?
免费打赏
lujing9452
2010年04月05日 21:00:12
2楼
没有取消,只是写在另一本书里了.<2009全国民用建筑工程设计技术措施节能>
回复
han2003
2010年04月05日 22:57:44
3楼
技术措施本来也不具备法律效力,各地最好以当地电力部门或者当地建委发布的电力配置系数取值,如果当地无规定,可以参考这个表格,表格在很多书里都有,比如图集04DX101-1,08D800等。
回复
wlsunway
2010年04月06日 10:13:32
4楼
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
回复
luoweicai1996
2010年08月21日 18:44:19
5楼
SDASDSSASsadsdsdsdsds
回复
luoweicai1996
2010年08月21日 18:44:53
6楼
assaSQWEQWEWQREEWEWEW
回复
luoweicai1996
2010年08月21日 18:47:04
7楼
DDSDSDSSDDSADSDSEWEWEW
回复
yangxinlv
2011年01月29日 09:39:57
8楼
赞同3楼所说的
技术措施本来也不具备法律效力,各地最好以当地电力部门或者当地建委发布的电力配置系数取值
回复
fh95598
2011年01月29日 10:23:34
9楼
2009版全国民用建筑工程设计技术措施電氣 附表2.7.7也一樣
需用系數是按面積來取的
S<500平米需用系數取1.0--0.9
500平米 3000平米 S>15000平米時需用系數取0.6--0.4
回复
xiaxia404100
2011年01月29日 10:31:58
10楼
太混乱,规范不清楚,措施也不明白,越改越让人不知道怎么做设计
回复

相关推荐

APP内打开