变压器中性点接地的系统中,低压电机的四芯电缆在配电室开关柜内应该是接零排还是接地排?
变压器中性点接地的系统中,低压电机的四芯电缆在配电室开关柜内应该是接零排还是接地排?
2楼
接地排吧。因为变压器也接地
回复
3楼
楼主,,,如果是采用TT系统,就必须接地。如果采用TN系统,那就随便接,。。因为TT系统中电源的接地和接零是完全分开的,,没有电气上的联系。TN系统的电源接地和接零实际上就是一根线。
回复
4楼
如果是TN-C的话接PEN,如果是TN-S就要接地排
回复
5楼
接地吧
回复
6楼
应该是接地的,现在术语上已经没有接零这个概念了!
回复
7楼
:lol
当然是接地,按楼主的意思说,应该是S系统了。。?
零线是不允许作重复接地了,所以只能接在PE排上。。。一般都接在地排。。
回复
8楼
应该接地,好像这个问题大家都知道,很自然的
回复
9楼
TT系统接地,TN-C接零,TN-C-S接地,TN-S接地,TN-C零与地是不分的,TN-C-S、TN-S零与地在符合侧是分离的
回复
10楼
错了,TN-C-S、和TN-S是接地排
回复