三层地下室,水位很高,需要抗浮设计,采用抗拔桩,遇到问题如下。 在算抗浮承载力的时候,浮力和结构自重用标准值,但是算桩配筋的时候,用的是设计值,这样就出现算承载力时不用抗浮设计,但配筋计算又需要抗浮设计的情况,例如:80KN 水浮力(标准值) 自重(标准值),承载力:100-80,抗拔承载力满足要求, 配筋计算:100-1.4x80=-12KN,需要配抗拔的钢筋!这样,这根桩算不算抗拔桩呢?想不通。。。。。。

三层地下室,水位很高,需要抗浮设计,采用抗拔桩,遇到问题如下。
在算抗浮承载力的时候,浮力和结构自重用 标准值,但是算桩配筋的时候,用的是 设计值,这样就出现算承载力时不用抗浮设计,但配筋计算又需要抗浮设计的情况,
例如:80KN 水浮力(标准值) 自重(标准值),承载力:100-80,抗拔承载力满足要求,
配筋计算:100-1.4x80=-12KN,需要配抗拔的钢筋!
这样,这根桩算不算抗拔桩呢?想不通。。。。。。

按照3楼的意见,如果现在考虑整体建筑物,取标准值计算满足要求后,按规范根本就不需要抗浮了啊,就没有后续的按设计值来配筋计算了,那又怎么会存在抗拔桩呢?

[ 本帖最后由 ba9527 于 2010-4-5 18:21 编辑 ]
免费打赏
ba9527
2010年04月05日 12:55:02
2楼
晕,在线等高手解答:'(
回复
ba9527
2010年04月05日 13:36:54
3楼
按照3楼的意见,如果现在考虑整体建筑物,取标准值计算满足要求后,按规范根本就不需要抗浮了啊,就没有后续的按设计值来配筋计算了,那又怎么会存在抗拔桩呢?
回复
ba9527
2010年04月05日 15:25:08
4楼
自己顶一下,等待回答
回复
ba9527
2010年04月05日 18:08:45
5楼
这么多人看了帖子,就每人帮忙回答一下呀?好急啊
回复
blessing
2010年04月05日 22:04:41
6楼
同问 ,知道的回一声
回复
坐在枫桥边
2010年04月06日 08:46:20
7楼
不考虑桩抗拔,理由如下:
1.结构自重大于浮力,结构自重足以抵抗水的浮力。
2..计算配筋是要用设计值,可是计算配筋是计算结构底板抗浮时的配筋。
3.因为抗浮时可以不计桩的抗浮,所以配筋时也不必计算桩的抗拔配筋。
回复
jt.sy
2010年04月08日 09:32:32
8楼
还有要注意:抗浮设防水位与计算配筋的水浮力水位不应是同一个值
回复
oscar_yang
2010年04月08日 15:07:21
9楼
结构自重大于浮力,结构自重足以抵抗水的浮力。既然已经满足,何必还要抗浮?
回复
huo_yid
2010年04月08日 15:28:12
10楼
需要抗浮的吧,因为毕竟全部结构自重是要竣工后才累加完的,开始基础部分施工以及低层数的施工,必须要考虑浮力因素
回复
znjzls
2010年04月09日 12:04:23
11楼
还没碰过这种