外墙剪力墙模板的对拉螺杆的做法一般有两种:一是穿套管;二是不穿套管,螺杆留在剪力墙内。 你们工地是做哪一种?如果是穿套管的,如何补洞?是专门派人补洞还是不补,补洞需要签证吗?如果是不穿套管,螺杆留在剪力墙内,甲方是否补签证?依据是什么? 欢迎大家讨论!
外墙剪力墙模板的对拉螺杆的做法一般有两种:一是穿套管;二是不穿套管,螺杆留在剪力墙内。
你们工地是做哪一种?如果是穿套管的,如何补洞?是专门派人补洞还是不补,补洞需要签证吗?如果是不穿套管,螺杆留在剪力墙内,甲方是否补签证?依据是什么?
欢迎大家讨论!
2楼
正常施工情况下,只有地下室外墙用的止水螺栓留在墙里面的,地上结构都是使用的塑料套管。我们这边先使用电钻将塑料套管打掉,清理干净后用高一级别的水泥砂浆补眼。砂浆室内室外要进螺杆眼5cm。一般来说,螺杆眼都是外低内高的。
回复
3楼
地上的穿套管,直通的,可反复使用;
地下的,要在螺杆上加圆环,并加橡胶帽,拆模后把橡胶帽去掉,烧掉 外面的一截,然后砂浆补平防锈,最后做防水。烧掉是防止螺杆洞形成水的通路。
回复
4楼
工地正常情况下,不穿套管的剪力墙对拉螺杆用在地下部分的外墙上,同时在螺杆上要焊止水环,防治螺杆处渗漏水,地上部分剪力墙外墙是用套管的,这样螺杆可以重复使用,补洞那是肯定要派专人进行处理,这关系到将来外墙可能渗漏的
至于签证问题,那就要看合同中是否明确了,一般情况下不给签证的,这是常规的施工工艺
回复
5楼
地下的剪力墙,螺杆焊止水环。止水环的位置在比剪力墙小1--2cm的位置,也就是拆模后止水环恰好在剪力墙内部。
回复
6楼
一般在有防水要求的地下室等部位直接在螺杆上焊接止水片,无防水要求的剪力墙一般都是穿PVC管,尽可能重复使用对拉螺栓
回复
7楼
地下室外墙,人防临空墙,消费水池,等部位的剪力墙不允许穿套管,
回复
8楼
地下室使用治水螺杆,地上部分穿套管,抹灰前除掉墙外的套管并填堵泡沫剂
回复
9楼
这个是技术措施,一般是不办签证的,不过与监理、甲方关系都非常好的说不定能签给你
回复
10楼
一般在有防水要求的地下室等部位直接在螺杆上焊接止水片,无防水要求的剪力墙一般都是穿PVC管
回复
11楼
有防水要求的不加套管,中间焊止水板,都不用办签证的
回复