互感器的问题
guo4217
guo4217 Lv.2
2010年04月04日 20:13:07
来自于变压器
只看楼主

请问高压柜在送电前作的回路实验室怎么做,为什么要做?在a相加电压为什么其他相有感应电压,这正常吗

请问高压柜在送电前作的回路实验室怎么做,为什么要做?在a相加电压为什么其他相有感应电压,这正常吗
免费打赏
lingxuct
2010年04月05日 10:30:47
2楼
高压柜送电前做回路实验?应该做全套电气试验吧?

“在a相加电压为什么其他相有感应电压”?试验方法不对!一相做耐压试验,不做的需要全部接地,接地后就不会有什么“感应电压”了吧?!
回复
guo4217
2010年04月05日 13:49:52
3楼
我说错了,是电压互感器二次侧加相电压,不是耐压试验。为什么要对互感器二次侧加压呢。全套电气试验都包括什么呢
回复
wanqingluo
2010年04月05日 22:27:28
4楼
期待2楼楼主的回复。。。
回复
wanqingluo
2010年04月05日 22:28:25
5楼
楼主干脆将你的日常操作习惯和方法说出来吧
回复
hebingyu007
2010年04月06日 09:12:29
6楼
是这样的,在电压互感器二次侧加相电压,是在反送电压。这样一次侧就有10kv.这样是为了做保护试验。
回复
bridegrom
2012年04月19日 22:48:31
7楼
为了直接给保护二次电压,看继保能否接收,达到检查线路的目的