只看楼主

我单位电源1用1备,两台1250变,两排高压柜。记量柜。老式柜。怎样互投?谢

我单位电源1用1备,两台1250变,两排高压柜。记量柜。老式柜。怎样互投?谢
免费打赏
henananyanggutao
2010年04月04日 14:41:13
2楼
能合环倒吗,不能的话就要停电以后再到,这样就会线停电在送电的过程
回复
qiu_88
2010年04月04日 15:02:40
3楼
来自一个变电站,但不是一个变压器。能否和环?能否自动互投?两个总受柜。
回复
qiu_88
2010年04月04日 15:05:04
4楼
是不是我说的情况还要增加一个什么样的柜子。
回复
whywhyiloveyou
2010年04月04日 19:13:43
5楼
高压柜中估计有个二开关是联锁的,只能投一个,你看一下结线图版,二个开关中间是有一条横线联起来的,一般二个柜是在一起的,
低压柜中一般在中间也有一个联络柜,二边都可以送电,
这样才能1主1备用.
我公司是由三个不同等级的变电站(2个110KV,1个220KV)供电来.也是1主1备用.
回复
ljs1399
2010年04月04日 19:39:15
6楼
你现有的设备要进行合环操作是不可以的.设备进行改造可以合环操作
回复
whywhyiloveyou
2010年04月04日 19:43:45
7楼
旧柜旧到什么样,不得人明.
回复
qiu_88
2010年04月05日 07:04:38
8楼
忘说了,两台变压器是一块工作的。我们是商店,平均2600安满载侓。得加什么柜?
回复
lingxuct
2010年04月05日 09:08:40
9楼
请问楼上,老式柜子是GG1A型吗?
有没有单设保护屏和控制屏?
进线有没有隔离柜,有没有线路PT?
如果有线路PT,则不需要加任何柜子,可以做BZT,但需要经有关电力部门同意。
回复
qiu_88
2010年04月05日 09:25:04
10楼
你说的全有,BZT是什么系统?“请指教”
回复