新风机组在北方地区冬季如何防冻?
liuyihvac
liuyihvac Lv.2
2010年04月04日 10:54:37
来自于中央空调
只看楼主

2010年天津冬季出现了零下十六七度,出现了水管全开、新风机组在正常运行情况下的冻坏表冷器现象,正在考虑怎么才能保证新风机组在冬季运行呢? 1.调小新风阀? 2.防冻开关关闭风机(单纯靠开水阀是没用的)? 3.变频调节风量? 4.新风机进出风管做旁通提高进风温度? 一切都在试验中。那位高手应用过?麻烦您指点一二!补充一下:靠放水的话自然风补进去是比较难受的[ 本帖最后由 liuyihvac 于 2010-4-4 10:57 编辑

2010年天津冬季出现了零下十六七度,出现了水管全开、新风机组在正常运行情况下的冻坏表冷器现象,正在考虑怎么才能保证新风机组在冬季运行呢?
1.调小新风阀?
2.防冻开关关闭风机(单纯靠开水阀是没用的)?
3.变频调节风量?
4.新风机进出风管做旁通提高进风温度?
一切都在试验中。那位高手应用过?麻烦您指点一二!
补充一下:靠放水的话自然风补进去是比较难受的

[ 本帖最后由 liuyihvac 于 2010-4-4 10:57 编辑 ]
sunnyday945
2010年11月05日 09:40:30
2楼
加防冻液会不会好点?前来学习,共同进步。
回复
co1425742611307
2016年06月02日 14:17:53
3楼
这个问题可以通过程序控制和二次换热解决,我们专门做这个的,专利保护技术不便多说。电话一五二四五一零④⑨④⑤
回复