最近有个项目需要使用施耐德的MT系列断路器,而且甲方要求做机械连锁。不允许两路进线同时并列运行,咨询施耐德的800工作人员。他们也说不出所以然。只是强调他们的机械锁只能用于距离不大于2米的两台断路器上面。没办法,只好使用钥匙锁闭锁合闸按钮的方法来实现用户要求。所以买了3套钥匙锁,一台三锁两钥匙的,两套一锁两钥匙的来组合使用。不过买前没有咨询清楚三锁两钥匙的安装方法,也没有仔细阅读说明。结果两锁一钥匙的安装好后,三锁两钥匙的锁芯上去就卡死。。。。
所以买了3套钥匙锁,一台三锁两钥匙的,两套一锁两钥匙的来组合使用。
不过买前没有咨询清楚三锁两钥匙的安装方法,也没有仔细阅读说明。结果两锁一钥匙的安装好后,三锁两钥匙的锁芯上去就卡死。。。。
下面是图片,大家可以看看?
不过后来仔细阅读操作说明才知道原因,比预计多花了半个小时搞定。大家瞧瞧。。。
前四张图片是错误的安装,后面是正确的。。。。