采用飞利浦的电子调光器出现的问题
wangping886.com
2005年08月12日 00:25:48
来自于照明工程
只看楼主

我在上海参加了一个电子厂房的施工项目。由于是电子厂房,所以要求部分照明区域在不同时间需用不同的照度! 我们在施工中采用了环球迈特的电子调光整流器,调光系统是采用的飞利浦的调光器!在施工中我们根据供货商的要求:把照明区域根据相位A,B,C不同分别控制,三个调光器合用一个调光旋钮!每个调光器控制所属回路的荧光灯不超过20盏,调光器距最远一盏灯的距离没超过45米! 问题出在:1,现在经常出现一个调光回路的调光灯忽明忽暗;2,经常出现灯管烧坏的情况,而且灯管只烧坏一端!

我在上海参加了一个电子厂房的施工项目。由于是电子厂房,所以要求部分照明区域在不同时间需用不同的照度!
我们在施工中采用了环球迈特的电子调光整流器,调光系统是采用的飞利浦的调光器!在施工中我们根据供货商的要求:把照明区域根据相位A,B,C不同分别控制,三个调光器合用一个调光旋钮!每个调光器控制所属回路的荧光灯不超过20盏,调光器距最远一盏灯的距离没超过45米!
问题出在:1,现在经常出现一个调光回路的调光灯忽明忽暗;2,经常出现灯管烧坏的情况,而且灯管只烧坏一端!
望大家能指教,谢谢!QQ:451680067
免费打赏
fdlight
2005年08月12日 10:41:02
2楼
比较有趣的问题:
1、如果是镇流器的问题,为什么只在这个回路产生~
2、如果是调光器的问题,为什么会烧灯管~

初步判断:调光镇流器和调光系统的匹配没有搭配好,可能选型或接线有误