底层框架上层门式钢架。有侧向支撑和水平支撑,支撑按照拉杆设计,没有压力。但是设置支撑后,然后再satwe里面计算,杆件是考虑拉压作用的。如何将杆件在分析时只按照单拉杆设计呢???谢谢啊

底层框架上层门式钢架。有侧向支撑和水平支撑,支撑按照拉杆设计,没有压力。
但是设置支撑后,然后再satwe里面计算,杆件是考虑拉压作用的。
如何将杆件在分析时只按照单拉杆设计呢???
谢谢啊
冰琰
2010年04月05日 10:04:29
2楼
单拉杆是要定义的,否则程序就按拉压计算了
回复
zlq1318
2011年01月19日 13:08:20
3楼
关键是 在建模的时候怎么定义单拉杆
回复
hw8281
2011年04月06日 11:10:52
4楼
不知道,学习来了
回复
mmwfiona
2016年03月07日 13:42:32
5楼
梁布置-设单拉杆;柱布置-设单拉杆