22kw的电机能用16平方的电缆吗?在电缆桥架铺设
22kw的电机能用16平方的电缆吗?在电缆桥架铺设
2楼
22kw的电机能用16平方的电缆在合理范围内,可用电缆桥架铺设
回复
3楼
能, 10MM2 也行啊
回复
4楼
16平方可以,但是10平方就不符合规范了.楼上说的有错误
回复
5楼
22KW电机的额定电流是42A,VV22 4*16电缆的空气中载流量是70A,可以选用16平方电缆
回复
6楼
看电流我见过83A的电机
根据电流查表啊
回复
7楼
10MM2 也行
回复
8楼
如果供电距离较近,且采用YJV型电缆,10MM2 足够.
回复
9楼
1.查表得到电缆的空气中载流量是有一定条件的,还应按实际条件修正.2.电缆长途决定的电压降和电缆末端的单相短路保护的灵敏度也影响电缆的截面.因此有时22kw的电动机能25平方的电缆也是合理的,有时10平方的电缆也是合理,要分析.
回复
10楼
看楼主选择什么样的电缆,如果选VV电缆的话,16平方足够了
回复
11楼
距离?
回复