大学教学楼用上火灾自动报警吗?
99xiong2008
2010年04月02日 17:28:42
只看楼主

一个大学教学楼,共六层,每层2200平方,地下一层为车库!问:1、教学楼内是否用设火灾自动报警?2、如果设,教室内、实验室、办公室是否都用设?还是只在走廊内设呢?3、大学教学楼是否有设计规范呢?谢谢!很着急!期待着各位高手的答复!

一个大学教学楼,共六层,每层2200平方,地下一层为车库!
问:
1、教学楼内是否用设火灾自动报警?
2、如果设,教室内、实验室、办公室是否都用设?还是只在走廊内设呢?
3、大学教学楼是否有设计规范呢?

谢谢!很着急!期待着各位高手的答复!
免费打赏
99xiong2008
2010年04月25日 10:07:14
12楼
我又仔细对照了一下规范,好像超过2000平方的教学楼,还是要设的。理由如下:民规中第13.1.3条,第2项,第2条,不超过24米的公共建筑(条文说明中说还得符合《火灾自动报警系统设计规范》中保护对象分级的要求,即GB50116-98中表3.1.1 每层建筑面积超过2000m2的公共建筑)!

所以综合这两个规范,我看还是要设的!

这个教学楼的地下车库,建筑给的停61辆车,所以属于Ⅲ类车库,故车库我没设!

各位大师,希望得到你们的高见,谢谢
回复
qoqodu
2010年05月03日 15:04:11
13楼
民规及火灾规范有相关内容
回复
supermanhe
2010年05月03日 16:04:40
14楼
选用气敏和火光报警器,现在的建筑特别想学校人员密集场所,消防极为重要,设计图纸一般还要报消防审批和验收的。
回复
yanyan88300
2010年05月03日 20:10:57
15楼
根据新民规中的说法,所有的建筑物都可以做消防报警,当然,本人也认为这是不怎么实际,但是目前国家现行的规范就是这样的混乱,做设计只有遵守
回复
liulei0629001
2011年05月23日 22:36:42
16楼
无集中空调调节系统要上,不知道是出自哪里?