大学教学楼用上火灾自动报警吗?
99xiong2008
2010年04月02日 17:28:42
只看楼主

一个大学教学楼,共六层,每层2200平方,地下一层为车库!问:1、教学楼内是否用设火灾自动报警?2、如果设,教室内、实验室、办公室是否都用设?还是只在走廊内设呢?3、大学教学楼是否有设计规范呢?谢谢!很着急!期待着各位高手的答复!

一个大学教学楼,共六层,每层2200平方,地下一层为车库!
问:
1、教学楼内是否用设火灾自动报警?
2、如果设,教室内、实验室、办公室是否都用设?还是只在走廊内设呢?
3、大学教学楼是否有设计规范呢?

谢谢!很着急!期待着各位高手的答复!
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年04月02日 20:51:15
2楼
1.要设 2.都要设 3.火灾自动报警系统设计规范
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=565904&highlight=%BD%CC%D1%A7%C2%A5这份图纸很好,可以去下载参考!
回复
mousemimi1
2010年04月02日 22:21:57
3楼
去2#推荐的地方下载了,谢谢有用资讯
回复
蛋腚
2010年04月03日 12:51:39
4楼
谢谢有用资讯
回复
99xiong2008
2010年04月13日 15:55:49
5楼
非常感谢二楼的回答!报警规范我看过了,但是不知道为什么教室内、实验室、办公室是否都用设!先下载图纸好好看看!谢谢
回复
s9
2010年04月14日 09:00:13
6楼


反对绝对化。
1、规范除了民规13.1.3.2.2)条“公共建筑”这条有明显语病的条文外,从楼主的叙述条件上看 不管是《消规》还是《建规》,一般都可以不设。(不知2楼引用规范的那一条)。
2、具体讲,若无集中空气调节系统(包含带新风的VRV),,无重要机房、实验室,楼上可不设。地下室若是低级别汽车库或无机械排风,也可不设报警。
3、但从保护生命财产的角度讲,设是趋势,若建设标准高,资金允许,从设计角度,尽量设。不应算作超标设计。
4、至于是教室、还是走道设,在前述前提下,也无强求。一般既然设了,都上较好。
回复
99xiong2008
2010年04月14日 15:29:05
7楼
补充说明
回复
99xiong2008
2010年04月14日 15:33:35
8楼
补充说明:无集中空调调节系统,我看了规范,主要是害怕看不全,现在看了各位大师的回答,心里有底了!谢谢!顺便问一句:
1、什么算是重要机房、实验室呢? 可以举例说明。
2、低级别汽车库是什么意思?

谢谢!!!!
回复
99xiong2008
2010年04月18日 21:10:06
9楼
没有人知道吗?
回复
robincjfz
2010年04月18日 22:49:41
10楼
地下车库设,有联动要求的要设,不然可以不设
回复
dzkdzk
2010年04月19日 08:24:43
11楼
学习了。
回复

相关推荐