一个大学教学楼,共六层,每层2200平方,地下一层为车库!问:1、教学楼内是否用设火灾自动报警?2、如果设,教室内、实验室、办公室是否都用设?还是只在走廊内设呢?3、大学教学楼是否有设计规范呢?谢谢!很着急!期待着各位高手的答复!
一个大学教学楼,共六层,每层2200平方,地下一层为车库!
问:
1、教学楼内是否用设火灾自动报警?
2、如果设,教室内、实验室、办公室是否都用设?还是只在走廊内设呢?
3、大学教学楼是否有设计规范呢?
谢谢!很着急!期待着各位高手的答复!
2楼
回复
3楼
去2#推荐的地方下载了,谢谢有用资讯
回复
4楼
谢谢有用资讯
回复
5楼
非常感谢二楼的回答!报警规范我看过了,但是不知道为什么教室内、实验室、办公室是否都用设!先下载图纸好好看看!谢谢
回复
6楼
反对绝对化。
1、规范除了民规13.1.3.2.2)条“公共建筑”这条有明显语病的条文外,从楼主的叙述条件上看 不管是《消规》还是《建规》,一般都可以不设。(不知2楼引用规范的那一条)。
2、具体讲,若无集中空气调节系统(包含带新风的VRV),,无重要机房、实验室,楼上可不设。地下室若是低级别汽车库或无机械排风,也可不设报警。
3、但从保护生命财产的角度讲,设是趋势,若建设标准高,资金允许,从设计角度,尽量设。不应算作超标设计。
4、至于是教室、还是走道设,在前述前提下,也无强求。一般既然设了,都上较好。
回复
7楼
补充说明
回复
8楼
补充说明:无集中空调调节系统,我看了规范,主要是害怕看不全,现在看了各位大师的回答,心里有底了!谢谢!顺便问一句:
1、什么算是重要机房、实验室呢? 可以举例说明。
2、低级别汽车库是什么意思?
谢谢!!!!
回复
9楼
没有人知道吗?
回复
10楼
地下车库设,有联动要求的要设,不然可以不设
回复
11楼
学习了。
回复