市政管道穿箱涵,急需高手处理!!!
xuwei2008
xuwei2008 Lv.2
2010年04月02日 16:00:19
只看楼主

因改造箱涵,一市政污水管道400mm,想从过路箱涵底部穿过,而现状污水管道底高程高于拟建箱涵底高程,想请问大家,能否做过迭水管接过去???(造价限制不能做虹吸管)

因改造箱涵,一市政污水管道400mm,想从过路箱涵底部穿过,而现状污水管道底高程高于拟建箱涵底高程,想请问大家,能否做过迭水管接过去???
(造价限制不能做虹吸管)
免费打赏
goulibin
2010年04月02日 17:36:09
2楼
呵呵,首先验算涵洞过水能力够不?能不能占用,其次,考虑下游局部是否可以降低标高,如果不可以,又不做虹吸,那你就用更花钱的方式吧!!!
回复
lucifergu1123
2010年04月02日 20:34:49
3楼
貌似除了牵引也没有更好的办法了
回复
clovex
2010年04月03日 00:40:46
4楼
一、跌水改造下游,(可以采用倒虹,倒虹根本不怎么影响造价)
二、核算渠箱的过水能力,看能不能从渠箱中部穿过,污水管道穿越渠箱,要做好保护措施。 污水管道穿越的地方,可以考虑加大渠箱宽度。
回复
zhuxiaoyu0
2010年04月08日 11:01:15
5楼
有点不明白你的意思,你不是说拟建箱涵么,那说明不是现况了,先把污水管做过去就得了,做什么倒虹吸,倒虹吸基本上用的少。维护、管理太麻烦了,造价不是主要问题。
=以后拟建箱涵,在此处可以调下拟建箱涵的断面尺寸,可以根据水力计算,加宽宽,减少高,不就可以抬高管底高么,如果还是不行,那就直接穿过去,做一些相应处理。
回复
xuwei2008
2010年06月04日 11:03:11
6楼
一直没时间上论谈,今天一看大家的建议确实都挺不错!
现在这个工程处于协调之中,谢谢大家的用心解答!!!:lol :handshake