1.在2006里面使用对象查询,看不到显示对象特性的菜单,估计是兼容不好.2.强烈要求另存旧版保留图纸的布图,不然布图就毫无意义了(涉及到图纸的存底以及提资料等等)3.强烈要求希望恢复自定义插入阀门的比例,而不用每次插入都要自己放大或者缩小.4.对于自定义修改_TCH_ARCH标注样式里面的"超出标记"不起作用的bug希望尽快改进...5.喷头的样式确实可以用格式刷来刷,刷完后,生成系统图时发现喷头其实没有变,for example: 把一个下喷的刷成了上喷了,双击其确实看到是上喷喷头,且平面图上管线连接方式也是上喷了,但生成系统图的时候依旧是下喷.
1.在2006里面使用对象查询,看不到显示对象特性的菜单,估计是兼容不好.
2.强烈要求另存旧版保留图纸的布图,不然布图就毫无意义了(涉及到图纸的存底以及提资料等等)
3.强烈要求希望恢复自定义插入阀门的比例,而不用每次插入都要自己放大或者缩小.
4.对于自定义修改_TCH_ARCH标注样式里面的"超出标记"不起作用的bug希望尽快改进...
5.喷头的样式确实可以用格式刷来刷,刷完后,生成系统图时发现喷头其实没有变,for example: 把一个下喷的刷成了上喷了,双击其确实看到是上喷喷头,且平面图上管线连接方式也是上喷了,但生成系统图的时候依旧是下喷.
6.对于天正拷贝功能确实很好用,不过有个非常不足的地方,就是在捕捉极轴的时候,必须需要实际点来捕捉,而不像普通的copy和move功能那样,在空白处随便选取基点,就可以根据此基点捕捉其相应的极轴,这点令天正拷贝有时非常不方便,希望能改进.另外,自由移动也是一样的问题.
7.这一点觉得应该是7.0的bug,在两台电脑上都出现了,就是偶尔会出现在cad里面移动不了十字光标了,这时要切换出去再切换回来才又回复正常,而且,这种情况一旦出现,就会每执行一个命令都会发现移不动光标了,这时要重启CAD才会正常,很烦人,运行环境为 XP HOME版和XP Pro版,cad2004 简体中文+天正给排水7.0B1.
暂时发现7.0B1版以上缺陷,希望尽快改进,让天正给排水更完善
2楼
哈哈 强烈支持第3条!我原先都嫌图快小了,都是放大到1.2,但是7.0里面居然没有这一项!??!!!
回复
3楼
飞扬呢?难道周五就开始双休拉。。。
回复
4楼
希望能加快版本的更新进度,期待正式版的到来。。。
回复
5楼
啊,写了那么多,慢慢回复吧。
1:已经解决好。
2:【批量转旧】可以保持布局, 不过它也有1个缺点:管线宽度随当前图。
这个问题,已经引起我们重视,估计年底能解决。
3:好奇怪,到底哪些阀门太小,能不能给几个例子?现在天正阀门和其他软件都差不多大,而且现在天正图块比例随当前比例。
4:是bug,估计年底解决。
5:马上改。
6:希望帖图说明。
7::)
回复
6楼
5: 不对,喷头样式不允许刷。如果希望改样式,建议用【修改喷头】命令。
回复
7楼
2.希望能另存旧版能直接保留布局,批量转换经常会出点问题,例如管线中文字移位了等等,所以一般从来不用批量转旧...
3.对于我来说,所有的阀门对应的比例的都小了一倍,所以我很希望能可以自定义插入大小比例,相信很多设计师都有和我一样的想法.
5.我也是偶尔用格式刷刷了一次喷头,发现再双击喷头后看到的信息确实都一致了,可惜就是生成系统图的时候...
6.你可以按照我说的做: tzkb→选择对象→选择基点,选择一个空白处的点做基点→确定是在开启极轴的情况下,可以发现从这点基点并不能捕捉到极轴方向,而普通的copy和move命令是可以的
7.我知道此解决方法了,就是狂按空格键...问题解决.....
回复
8楼
另外,再提一个问题:就是在天正设置里面自定义标注管径等的标注样式的时候,所以设置,无论是中文试样,英文式样,以及长宽比例等都一样,结果标注出来的文字和直接在文字样式编辑器里面编辑的文字样式写出来的字相差太远....你可以试试 romans 和hztxt搭配,...编辑器里面的 2.5高,0.9高宽比 和天正设置里面的 3.0 ,1.4才接近相似....这个...这个...
回复
9楼
怎么回事,难道没有看到我回的内容,期待飞扬的回答
回复
10楼
对于标注文字样式问题,我想我是找到问题所在了,原来天正样式编辑器里面可以看到字母原来重新定义高宽比了....
回复
11楼
还有一个,就是希望在天正给排水中的尺寸标注样式可以自定义,而不需要一张图纸一张图纸的去样式管理里面改。。。另外就是另存旧版后样式会变回初始的问题。希望另存旧版保留自定义设置。。。(因为希望和建筑专业的标注区分开来)
回复