剪力墙截面高宽比在3~5之间的如何处理??
zanozhan
zanozhan Lv.3
2010年04月02日 11:42:23
只看楼主

剪力墙截面高宽比:大于8的是一般剪力墙,5~8的是断肢,小于3的是柱,但是经常由于建筑的布局出现高宽比在3~5的这算是墙还是柱,如何处理?

剪力墙截面高宽比:大于8的是一般剪力墙,5~8的是断肢,小于3的是柱,但是经常由于建筑的布局出现高宽比在3~5的
这算是墙还是柱,如何处理?
免费打赏
archywang
2010年04月02日 12:14:54
2楼
做成异形柱结构,不过规范对这个要求也是比较严格
回复
changyx
2010年04月02日 12:38:00
3楼
柱的高宽比不大于3,大于3的属墙类构件。3--5属于异形柱,5~8属短肢墙,其受力性能与柱有所不同,要加强处理。
回复
zanozhan
2010年04月08日 16:29:42
4楼
小弟愚钝,不知异形柱在建模时如何考虑?
PKPM08好像多了异形柱结构这一项?点选是否会太保守?
回复
天柱
2010年04月09日 07:16:58
5楼
只一、二个小墙,不必选异形柱结构,这一、二个小墙按异形柱规定设计。
如几乎全是小墙(即异形柱)就要选异形柱结构,
回复
zhiye_sy
2010年04月09日 10:30:49
6楼
个人建议尽量不要布置高宽比在3~5的墙,受力不是很好,构造上需要加强很大,费用较高,如果整个结构只有部分这种墙,那问题也不是很大
回复

相关推荐